交流回路の計算をしましょう
▼ページ最下部
001 2024/05/21(火) 17:39:34 ID:ereb0G3W2c
〔問題〕この回路の合成電流I0の大きさを求めて下さい。
返信する
002 2024/05/21(火) 18:16:56 ID:kdEVJklg1E
003 2024/05/21(火) 18:35:49 ID:e1vJFBQuCc
004 2024/05/21(火) 18:56:52 ID:eRi1A0ssz2
40A
合っているかな?
合成抵抗は、4+j3//4+j3
※//は並列抵抗の計算、Jは虚数
Z=(4+J3)*(4+J3)/(4+J3)+(4+J3)
=(7+24J)/(8+J6)
|Z|=√(上記の2乗)
=2.5Ω
I=E/R
=100/2.5
=40A
無理数にならない値を使って問題が作られている印象。
解答のポイントは、インダクタンスとキャパシタンスは位相が90度ずれるから虚数Jで、純抵抗成分は実数でそれぞれ計算。
最後に実数と虚数をそれぞれ2乗し、ルートで戻す。(二乗平均平方根)
インダクタンスの単位がヘンリー、キャパシタンスがファラッド単位の問題だと、それぞれjωL、-1/jωCで計算していく。
ただしωは2πf(πは円周率、fは周波数)
返信する
005 2024/05/21(火) 19:05:37 ID:eRi1A0ssz2
以前も交流回路問題を載せた輩がいたなぁ。
前も解答法を書いてやった。ほぼ同じプロセスで解答をすすめていく問題だった。
学校の電気基礎なのか、実務関係国家試験の勉強なのか知らないが、回路を見て式を正しくたてる事、その後の計算の進め方(特に虚数jの2乗は-1になる事)、並列回路の計算等を押さえていないと身につきませんよ。
返信する
006 2024/05/21(火) 19:06:44 ID:F8RUQRBxXw
007 2024/05/21(火) 19:48:02 ID:ereb0G3W2c
008 2024/05/21(火) 19:52:25 ID:akw2MhL4UI
009 2024/05/21(火) 20:04:35 ID:Hghg.jHciE
俺んちのコンセントも100Vだけど
電気製品の殆どが直流で動いてる
交流電源て意味ないよね
返信する
010 2024/05/21(火) 20:09:35 ID:djpSpyutF2
仕事、電工で一種も持ってるけどまったくわからん。
仕事のレベルはエキスパートなのに。
返信する
011 2024/05/21(火) 20:15:34 ID:F8RUQRBxXw
012 2024/05/21(火) 20:25:01 ID:dGKHr93cYI
電験3種持ってる俺にはわからん問題だった
返信する
013 2024/05/21(火) 20:34:49 ID:jIfbidWzaI
抵抗のマークがゲジゲジじゃなくなったね。昭和の時代がまた遠くなる。
返信する
014 2024/05/21(火) 20:42:47 ID:akw2MhL4UI
015 2024/05/21(火) 20:44:40 ID:g/lVlQBRKE
試験問題と回答者の間には
相性というものがあって
実力では解けないハズの問題を解いたばかりに
過大評価をされてその後の人生を
狂わすことになりかねない場合がある・・・
だから
ワシは、問題を出されるといつも思うのさ
人を試すようなことをしやがって
知るかボケ~
とな (^。^;)
返信する
016 2024/05/21(火) 21:04:18 ID:xh89fGFW0k
017 2024/05/21(火) 21:46:52 ID:eZuFUkKj3U
こういう設問を瞬時に解ける試験エリートとか、
中国や韓国には山ほどいそうだな。
実機の故障一つ直せないにしろ。